[quote="Yossarian"
Das kannst Du nicht. Du kannst die Leitungen mechanisch schützen.
Für offen zugängliche Stellen könnte z.B. ein definierter Widerstand eingeschliffen werden, der überwacht werden kann.
Wenn die dann Leitung niederohmiger wird-> Manipulation.

Mit freundlichen Grüßen
Benno[/quote]

Genau so ähnlich wir das gemacht such mal nach Fensterkomperator.
Einfach gesehen ist am Ende der Alarmlinie ein Widerstand eingebaut.
Dieser Widerstand liegt mit mit einem 2 Widerstand in der Zentrale in
Reihe = Spannungsteiler. Der Eingang kann dann z,B. mit den ADC
als Komparator Konfiguriert abgefragt werden. Wobei man ein gewisses
"Fenster" lässt in dem noch kein Alarm ausgelöst wird.

Gruß Richard