Zitat Zitat von Naturp
Auf dem Spannungsregler steht:

L4805CV
8AB627

Laut dem Elektronik händeler wo ich immer meine Bauteille kaufe habe der weniger...ä wie sagt man noch mal..also braucht einfach weniger Spannungsdifferenz
Laut Datenblatt stimmt das, was du sagst. Der hat max. Droput-Spannung 0,7V bei 0,5A.

Zitat Zitat von Naturp
Die 4 Relays sind für: 2 Klene elektromotoren mit extrener Spannung, Das eine Relay ist für die betätigung eines 24V relay(mit dem Controller kann ich nur 5V Relays ansteuern, brauche jedoch ein 24V Relay für ein Heizelement)
und das 4 Relay dient dazu, den Servos den Strom ganzabzustellen...
Okay, das klingt logisch. Aber du kannst mit dem Controller natürlich auch ein 24V-Relais ansteuern, dazu benötigst du lediglich einen Pegelwandler in Form eines Transistors.

Zitat Zitat von Naturp
Gibt es eine Möglichkeit, zu messen, ob schwingungen auf der Schltung sind?
Ein Oszilloskop ist hierfür geeignet.

Haben die Servos eine getrennte Versorgung?

Grüße
Thomas