Na endlich mal ne Antwort die mir gefällt!

Mir ist klar, wenn MOSI auf High gelegt werden soll, dass dann gegen alle PullDown's gearbeitet wird. Aber die Signal-Eingänge sind relativ hochohmig, so dass 3 parallel geschaltete PullDowns je 47k kein problem darstellen sollten. Die Last an den Pins ist eigentlich nur ein FET, der über 1k am Gate gesteuert wird. Sollte also gehen.

Die PWM kann sich nicht negativ auswirken, da Reset auf allen Controllern gleichzeitig liegt. Somit sind alle Pins der Controller als hochohmige Eingänge anzusehen. Somit wird auch keine PWM ausgegeben.

Sollte ein kurzer H-Pegel an Reset wegen verlohrener Synchronisation notwendig werden, wird die PWM aiuch nicht sofort aktiv. Meist wird der Controller verzögert gestartet mit Waitms 500 oder ähnlichem.

Ich werds mal ausprobieren müssen und 3 Controller auf dem Steckboard zusammenbasteln.

Danke nochmal für die Antwort.

Mitch.