    Hallo!

    Möchte mit einem AVR eine Spannung von 0-20V messen. Dazu brauche ich einen Spannugsteiler von 1:4 oder?

    Welche Widerstandswerte sollte ich hier nehmen?

    mfg

  2. #2
    Moderator Robotik Einstein Avatar von Kampi
    Registriert seit
    21.11.2009
    Ort
    Monheim, Nordrhein-Westfalen, Germany
    Alter
    34
    Beiträge
    3.501
    Blog-Einträge
    9
    Es kommt auf die Eingangsspannung an. Dein Teilungsverhäktnis stimmt nur wenn Ue =100 Volt ist. Wenn du eine Eingangsspannung von 24 V hast und bis etwa 20V messen willst muss das Verhältnis 1:5 sein. Und als Werte würd ich dann 20 und 100 Ohm nehmen.

  3. #3
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    11.04.2008
    Beiträge
    38
    Messen möchte ich eignetlich nur eine Spannung von etwa 15V (KFZ-Bordnetzspannung + etwas Reserve)

    Habe leider nur Widerstände der E12 Reihe. Da gibt es keine 20 Ohm....

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Crazy Harry
    Registriert seit
    15.01.2006
    Ort
    Raum Augsburg - Ulm
    Beiträge
    1.301
    Bei 0-20V und einer Referenzspannung des ADC von 5 V ohne Sicherheit nach oben 3K zu 1K oder ein vielfaches davon. Das ergibt einen Teiler durch 4. 20V --> 5V

    Bei 100 und 20 Ohm würde sich ein Strom von 166mA bei 20V ergeben, was Widerstände mit mindestens 3.3W erfordert.
    Ich programmiere mit AVRCo

  5. #5
    Moderator Robotik Einstein Avatar von Kampi
    Registriert seit
    21.11.2009
    Ort
    Monheim, Nordrhein-Westfalen, Germany
    Alter
    34
    Beiträge
    3.501
    Blog-Einträge
    9
    Wie hoch ist den die Eingangsspannung?
    Und 20 Ohm kann man sich aus 2x10 Ohm basteln oder auch anders z.B. durch paralellschaltung.

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    20.08.2008
    Ort
    Karlsruhe
    Alter
    36
    Beiträge
    1.225
    Äh - ein Spannungsteiler für die Bordspannung der 3,3 Watt verbraten soll?
    Hallo, gehts noch?
    Wie wäre es, die Widerstände gleich mal Faktor 10 oder 100 größer zu machen und bei der Gelegenheit gleich noch eine Schutzbeschaltung für Spannungsspitzen vorzusehen (KFZ-Bordnetze können _sehr_ schmutzig sein)

    mfG
    Markus

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär
    Registriert seit
    26.11.2005
    Ort
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Beiträge
    7.942
    Für die AD wandler am µC reicht es wenn man einen Eingangswiderstand für den AD-wandler von 10 K erreicht. Wenn man realtiv hochohmig bleibt hat man zusätzlich den Vorteil, dass auch bei Spannungen etwas über 5 V nicht gleich was kaput geht. Für einen Teiler auf etwa 1/4 würde ich entsprechen 10 K und 33 K oder 15 K /47 K vorschlagen.

    Gegen eventuelle hochfrequente Störungen noch ein Kondensaotr von 10-100 nF vom AD-Eingang nach AGND. Mit dem Kondensator dürften die Widerstände sogar noch gößer werden, wenn man will.

  8. #8
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    12.01.2010
    Beiträge
    6
    Ich glaube ein einfacher Kondi wird da nicht reichen....
    Da musste wahrscheinlich noch eine Spule mit dran hängen um die Spitzen abzufagen! Irgentwo in den Tiefen des Internets gabs mal ein Info-pdf dazu, was da für spannungen entstehen.
    Beim Starten bricht die Spannung bspw. zsammen und steigt dann rasendschnell wieder an.

    Gruß
    Tobi

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    18.11.2008
    Ort
    Kapfenberg
    Beiträge
    628
    Hallo!

    Bezglich Spannungsspitzen:

    Test Level VI:
    Impuls 1: -100V, Anstiegszeit 1us, Dauer 2ms, Innenwiderstand 10 Ohm,
    Wiederholrate 0,5 bis 5s, Prüfdauer 5000 Impulse.
    Impuls 2: +100V, ansonsten wie Impuls 1
    Impuls 3a und 3b: Impulspakete aus Impulsen mit -150V (3a) bzw. +100V (3b),
    mit Anstiegszeit 5ns, Dauer 0,1us, Innenwiderstand 50 Ohm, Wiederholrate
    100us, Paketdauer 10ms, Pause zwischen Paketen 90ms, 1 Stunde Prüfdauer.
    Impuls 4: -7V über 20 Sekunden
    Impuls 5: 40-400ms langer Puls von 40-100V mit 0.1-10ms Anstiegszeit,
    Innenwiderstand 0.5-4Ohm

    Deine Eigenbau-Schaltung muss die oben genannten Tests aushalten, erst dann kannst du dir sicher sein, dass die Schaltung auch entsprechend lange hält.

    Wegen dem Spannungsteiler: Nach dem Spannungsteiler eine Z-Diode mit 5,1V gegen Masse kann nie schaden.