Hallo andi, Nachbar,

Zitat Zitat von proevofreak
... interrupt- eingang auf der M32 ... PD3 mit INT1 und PD2 mit INT0 deklariert ... sagen, was jetzt eigentlich stimmt ...
Die wirklich verbindliche Aussage steht natürlich im Datenblatt des Herstellers. Aktuell ist es das 8155B–AvR–07/09. Da drin steht - z.B. auf Seite 2 das, was ja nicht unbekannt ist: einen Int2 gibts garnicht am Port D. Also richtig ist: PD2 ist INT0 und PD3 ist INT1 (weil die Zählweise bei den Controllern ja doch fast immer mit der Null anfängt). Alles klar jetzt?