Mache das mal laaangsam Schtitt für Schritt!

1.) die beiden leitungen rxd/txd vom RS232 Kabel verbinden
ohne irgend etwas anderes da angescjlossen zu haben.
Dann unterhält sich der PC mit sich selber. Damit kannst
Du testen ob die PC Schnittstelle überhaupt arbeitet.

Wenn das geht........>2 , wenn nicht mußt Du deen Fehler am PC suchen.

2.) Du schliest den pc wieder an den Max an und machst eine
Brücke zwischen den beiden TTL eingängen beim Max (den µC
dabei aus der Schaltung nehmen. Jetzt sollte der PC sich über den
Max232 mit sich selber unterhalten

Wenn das geht....>3, wenn nicht ist der max hinnüber oder falsch verdratet.

3. Prüfen ob wirklich eine Verbindung von pb0/pb1 zum Max
besteht oder irgendwo ne Leiterbahn eine Untebrechung hat.


Noch etwas! Auf deinem Schaltplan auszug sieht es so aus als
wenn an PBo/PB1 noch andere Verbindungen außer die zum max
bestehen? Das geht natürlich NICHT! Etwas anderes als NUR der Max
darf da nicht dranhängen....

Immer schön Schritt für Schritt vom PC in Richtung µC voranarbeiten,
nur so kannst Du (Signalverfolgung) sinnvoll einsetzen ohne ins
"schleudern" zu geraten.

Gruß Richard