Hallo,

zuerst einmal: ich hab´ noch keines der Module klein gekriegt, da schaffst du das auch nicht. Die Biester sind robust

Du kannst ganz leicht messen, ob das Modul etwas macht.
5V und GND anschließen, sowie deinen 5k6 Widerstand an 5V. Jetzt kannst du, wenn Empfang möglich ist, im Sekundentakt (außer 59. Sekunde) messen, wie das Signal kommt (je nach Ausgang des Moduls high-activ oder low activ).
Richtig gut prüfen kannst du das Modul natürlich mit einem Oszi, obgleich die Darstellung natürlich bei einem Tick/Sek gewöhnungsbdürftig ist. Du siehst aber relativ gut, ob alle Ticks kommen, oder ob Aussetzer drin sind.

Viel Erfolg.
Gruß
m