Hallo Matthias

Wer viel mißt der mißt viel Mist oder so ähnlich bestimmt hast du eine
Unterbrechung oder einen Masseschluß. Messe doch nochmal !

A)

Hast Du einen 2*40 zeiligen oder einen 2*20 zeiligen (würde ich schätzen
wenn ich das Foto anschaue ). Es gibt nämlich folgendes das 2*40 oder 4 *20 Display sind nichts anderes als Zwei Anzeigen mit 1* 40 oder 2*20 weil der Controller HD44780 (guck mal nach ob so einer verbaut ist) nur insgesamt 40 Zeichen kann. Die Zweite Anzeige übernimmt die nächsten 40 Zeichen. Die Anzeigen werden normalerweise über Zwei Enable Eingänge angsprochen.

b) Wenn dem kannst Du mal schauen ob du eine Unterbrechung auf
dem Datenbus -> hast schau mal DB5 , 6 , 7 den die Anzeige läßt sich
in der Initalisierungsphase auch als 4 Bit Datenbus betreiben.

c) Du hast eine Anzeige "zweifelhafter Herkunft" einen Japaner oder
einen Customer (kundenspezifischer)
erkennen kannst du das an den Buchstaben nach dem

HD44780UA00 = Japaner
HD44780UA02 = European Standart
HD44780UAxx = Customer xx ist irgendein Code

Wenn es dann immer noch nicht funkt oder Probleme da sind dann
mußt du das ganze ausführlicher schreiben. Anzeige Hersteller, Typ,

usw.

Viel Spaß noch

Rudi