ich danke dir rolf =)
habs jetzt so gemacht :
Code:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 9600
config PINA.0 = Input
PORTA.0=1
Do
If PINA.0=0 Then
print " spannung liegt an"
else
print " spannung liegt nicht an"
end if
loop
end
dann hab ich eine litze bei PINA.0 in die Klemme gesteckt RS232 angeschlossen und dann mit dem Ende der Litze sowohl an GND als auch +5V gegangen. Beide Male hiess es im Terminal "spannung liegt nicht an". WAS MACHE ICH FALSCH??? Das Ganze treibt mich früher oder später noch zur Weissglut =)
Danke für deine Bemühungen,
Grüsse Flo