Hallo,

Zitat Zitat von Michael
Hallo schnuppel,
Beim 24C16 sind A0, A1, A2 irrelevant, weiß nicht ob sie irgendwo
angeschlossen sein müssen, meine liegen auf GND.
lies noch mal das Datenblatt! Hint: Das "A" bei den drei Anschlüssen steht für Adresse!
@Michael
Entschuldigung, mein Englisch ist, wie schon irgendwo erwähnt, nicht so berühmt, aber was heißt Folgendes?
Ich zitiere mal aus dem Datenblatt des 24C16:
Zitat Zitat von Datenblatt 24C16
The AT24C16 does not use the device address pins, which limits the number of devices
on a single bus to one. The A0, A1 and A2 pins are no connects.
@pebisoft
Ansonsten hoffe ich, daß es dir irgendwie weiter hilft.
Und wie Michel sagt, eine komplette Schaltung wäre nicht schlecht.
Es hakelt garantiert irgendwo in der Hardware.

mfG Rainer