Wo nimmst du jetzt die 692 her? Kann das grad nicht so nachvollziehen
Bei Drehstrom:
S = 1,73 * U * I
I = 6000 / (1,73* 230) = 15
Wechselstrom:
S = U * I
I = 6000 / 230 = 26,1
Wenn der Motor mit 16A abgesichert ist, werden im Normalfall auch nicht mehr als 16A fließen. Bei wechselstromanschlüssen ist normalerweise ab 3,6kW schluss, da sonst der Strom zu groß wird.
Also der 6kw Motor wird definitif mit Drehstrom betrieben werden müssen