Zitat Zitat von PICture
Macht nichts. Ich sehe auf dem Schaltplan zwei Temperatursensoren, wahrscheinlich der F1 dient nur zur Temperaturkompensation. Damit die Kompensation richtig funktioniert, sollten beide Sensoren gleich sein und durch sie (fast) gleiche Ströme fließen. Hast du beide gegen PT100 getauscht?
Hallo,
ja, habe 2 PT100 angehängt.
Die schaltung bräuchte ich als "Solarregler" d.h. Geber F1 sitzt am Sonnenkolektor und der F2 am Wasserboiler. Solange F1 eine höhere Temp. als F2 hat läuft die Umwälzpumpe.

PT1000 habe ich leider nicht zur Hand !

Werde mal versuchen die Widerstände R1 + R2 auf die 270 Ohm zu verkleinern.