Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
- welchen Einfluss hat die größe der Widerstände beim viltuellen Sternpunkt: Die 3 müssen gleichgroß sein, ansonsten ist es grundsätzlich egal(bei OPV Schaltungen sind recht große Widerstände die Regel weil die eh fast keinen Strom ziehen). Bei dem von mir geposteten Schaltplan wirken die Widerstände zusätzlich mit Hilfe der Kondensatoren noch als Frequenzfilter, um Störfrequenzen aus dem Signal rauszulöschen.
- warum wird die Strangpannung nicht negativ gegenüber dem virtuellen Sternpunkt: Wird sie doch eh!?
- was wäre, wenn man den virtuellen Sternpunkt auf GND setzt: Dann würde dir der Komparator immer melden, dass die Strangspannung größer ist, du könntest keine Aussage mehr über die Motordrehzahl usw. treffen!
EDIT: Lad die Schaltung in einem zip hoch, denn derzeit gehts nicht!