Hm,
schwierig. Also, Uref sollte entweder über den Jumper mit der internen Referenz oder ohne Jumper an eine externe Referenz (z.B. +5V des Controllers) angeschlossen werden. Zu beachten ist, dass die externe AD-Spannung nicht die Spannung der Referenz (bzw. +5V) überschreiten darf.
Zum Testen würde ich folgerdermaßen vorgehen:
1. Alle AD-Ports mit ins Programm aufnehmen (um auch mal schnell den entsprechenden Test an einen anderen Port durchzuführen) und ständig ausgeben
2. Den zu testenden AD-Port über einen Widerstand (1K - 10K) auf Masse legen ---> Ausgabewert sollte 0 betragen, wenn nicht anderen Port testen bzw. Spannung über dem Widerstand messen.
3. Wenn 2. erfolgreich, über den Widerstand an Uref ---> Ausgabe sollte 255 sein, wenn nicht s.o.
4. Wenn 3. erfolgreich, Spannungsteiler (10K-Poti) an den Port, die anderen Anschlüsse an +Uref und GND.
Lesezeichen