Zitat Zitat von wiRe
es handelt sich um ein netz aus 50 verteilten anzeigen, alle an einem bus, gesteuert durch den ATmega. der master sollte in der lage sein mit min. 50kbaud zu senden. da der bus sehr lang ist (ca.3m) dürfen nur wenige kabel verwendet werden (max. 4 incl. versorgungsspannung).
Hallo wiRe!

- RS-485
- mit MAX487 (2,08 € bei Kessler-Electronic)
- bis zu 127 Empfänger
- http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MAX487

Wenn du jeden Empfänger eine ID gibst, dann brauchst du einfach nur über die UART Nachrichten raus schicken und für alle oder einen Empfänger kennzeichnen. Den Rest machen die MAX487-ICs, die du statt den üblichen MAX232 verwendest.

Code:
PRINT "00:irgendein Text fuer alle Empfaenger"
PRINT "01:Ein Text fuer den ersten Empfaenger"
PRINT "02:Ein Text fuer den zweiten Empfaenger"
...
Es genügen drei oder vier Leitungen (wenn du auch VCC mitgibst).
VCC, GND und zwei Datenleitungen.

Ich konnte nirgends herauslesen, wer oder was der Empfänger sein soll. Also, wenn alle Stricke reißen, dann kannst du immer noch ATmega8 oder ATtiny2313 als Vermittler verwenden, die dann die Signale für die Empfänger aufbereiten.

mfg
Gerold
:-)