Im Prinzip schon richtig
Also ein Inklinometer ist ein Neigungssensor.
Und das Problem ist die Abfrage. Der Sensor liefert einmal ein Analogsignal und einmal ein PWM moduliertes Signal. Der Hersteller sagt:
Elektrische Kennwerte:
Betriebsspannung (nom.) 9 VDC
Spannungsbereich (stab.) 5VDC....15VDC
Stromaufnahme 10 mA
Analogausgang
Skalierfaktor (9 VDC) 100 mV/Grad
(+/-10%)
Lastwiderstand (min.) 10 kOhm,
empf. 1 MOhm
Pulsbreiten-Signalausgang
Neigung 0° 50%
Skalierfaktor nom. 0,7%/Grad
Duty Cycle T2/(T1+T2)
T1 und T2
variieren von
0,2 bis 0,7 msek
Frequenz typ. nom. 100 Hz
Die Frage ist mir welcher Steuerung bekomme ich das hin? Ich habe mich jetzt für die C-Control I auf Hutschine entschieden weil es einfach die günstigere Lösung ist. Ich würde die Steuerung auch gerne mit PWM machen, weiß aber nicht wie ich das Signal auswerten soll. Was ist eigenlich dieser Duty Cycle?