@Accenter
Brauche ich auch bei RS-232 irgendwelche externen IC's oder reicht es hier TXD und RXD der beiden Systeme zu verbinden?
Für die Kommunikation zwischen zwei Atmel Controllern reicht es RXD mit TXD und TXD mit RXD des jeweils anderen Controllers zu verbinden.

Ich hab bei knapp über 15m und 9600baud keine Probleme, geht hier aber von PC zur Telefonanlage in den Keller.
Bei den Atmel-Controllern arbeitet die serielle Schnittstelle mit TTL Pegel, also 5V. PC und Telefonanlage nutzen höhere Spannungen für die serielle Übertragung.

Da die Störanfälligkeit und maximale Leitungslänge von der Spannung abhängen, wirst du bei direkter Verbindung der beiden Atmel Controller schon auf kürzere Entfernung Probleme bekommen als bei Verbindungen zwischen PC und anderen Geräten.

Das Problem kannst du lösen indem du auf beiden Seiten einen Bausteil zur Pegelwandlung dazwischen schaltest, z.B. den Max232.

Weniger Schaltungsaufwand als bei RS-485 ist es dann nicht mehr.