Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
@thewulf00
Bei abfragen auf gleiche Zählerstände geht das so.
Bei größer, kleiner Abfragen wirds dann komplizierter.
Übrigens cp geht nicht mit einer Konstanten. Müsste der Befehl dann nicht cpi heissen ?
Also
ldi r16,low(adr)
ldi r17,high(adr)
cp xl,r16
cpc xh,r17
brxyz oder was auch immer
find ich einfacher. Wobei r16 und r17 natürlich die Vergleichswerte enthalten müssen.
r16 und r17 würd ich verwenden, weil mit denen LDI Befehle gehen.
Wenn die Datenquelle das RAM ist, gehen natürlich auch die Register unter r16.
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
-
Foren-Regeln
Lesezeichen