okay....

der Meesumfromer hat 6 Klemmen!

Bei einem Thermoelement müssen:

2 & 3 gebrückt sein, für die interne Vergleichsstelle

1 & 4 werden an das Thermoelement angeschlossen, das war mir schon vorher klar!

Aber dann bleiben nur 2 Klemmen übrig!

Die (+) und die (-) Klemme!



Als Versorgung habe ich eine 12V Batterie...... klemme ich dann mit + und - an den Messumformer an! Nun läuft die ganze Sache.... ein bestimmter Strom fließt nun von der Batt in den Messumformer und zurück zur Batt!

Nur ich stelle mir halt die Frage... wie könnte ich diesen Strom so auswerten, das ich erstens meine 12V Spannungsversorgung bei behalten kann und es relativ genau wird?

Das bin ich die ganze Zeit am überlegen!

Wenn icih nun in den + Strang einen Wiederstand setzte... fallen bei dem ja wie es normal is, eine gewisse Spannung ab... da es ja ein Verbraucher ist!

halt diese 0,93V - 4V oder so... nun is das Problem doch so, das die Versorgung des Messumformers nicht mehr gegeben ist, oder??


Also müsste ich die Versorgungsspannung doch höher als 18V setzten oder??

Sind meine Bedenken berechtigt?

Wie würdet ihr das machen?