Hi,

Bezeichnung fuer die obere Reihe ist richtig wenn man auf die Loecher schaut. Untere Reihe ist so, PIN 6 ist etwas nach links versetzt unter dem PIN 1.

Verbindung: Normalerweise RX von Modul nach TX von PC und TX von Modul nach RX von PC. Manchmal muss man auch versuchen, auf einer (Modul-) Seite RX und TX mal vertauschen, da oft die Bezeichnungen sich auf dem PC-Anschluss beziehen. GND von Modul an PIN 5 von PC bleibt.
(Angaben fuer 9pol. SUB-D).

Fuer ein einfaches 3-Draht Nullmodem-Kabel an der PC-Seite die PINs 1, 4 und 6 verbinden, ausserdem dazu 7 und 8.

7-8 und 1-4-6 und 5 haben keine Verbindung miteinander.

Evtl. auch an der Modulseite, aber da Du ja nur 3 Anschluesse am Modul hast, entfallen die zusaetzlichenVerbindungen an der Modulseite.

Mit diesem Kabel und der Deaktivierung der Handshake-Leitungen, evtl. Einstellung auf Software-Handshake muss es immer funktionieren.

Baudrate, Datenbits und Stoppbits ueberpruefen.

mfg Karl