- Labornetzteil AliExpress         
Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: LCD Format will nicht

  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    06.07.2006
    Alter
    94
    Beiträge
    627

    LCD Format will nicht

    Anzeige

    Powerstation Test
    Hallo,
    ich möchte eine Zahl anzeigen (mal 1 stellig, mal 2 stellig und mal 3 stellig) und da sollen die Stellen natürlich nicht hin und her springen...

    Aber an der Stelle wo die Zahlen stehen sollen, steht nur Quatsch...

    '-----------------------------------------------
    Dim Proz As Byte
    Dim Proz_hand As Byte

    Proz = Proz_hand

    Lcd Format(proz , "000") ; " %"
    '-----------------------------------------------

    Kann mir einer sagen wo der Fehler ist?

    Tobias

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    16.02.2006
    Beiträge
    1.113
    Format erwartet einen String als Input!

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    06.07.2006
    Alter
    94
    Beiträge
    627
    ach soo

    Also muss ich erst aus dem Byte einen Srting*3 machen?
    geht das so einfach?

    Tobias

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    16.02.2006
    Beiträge
    1.113
    Dim b_Proz as byte
    dim s_Proz as string*3
    b_Proz=Proz_hand
    s_Proz=str(b_Proz)
    lcd format(s_Proz,"000");"%"

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    06.07.2006
    Alter
    94
    Beiträge
    627
    Jaa!
    Das sieht seehr schön aus

    Danke!
    Tobias