Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
RS485 definiert einen Zweidrahtbus, wie also hast Du vier Adern angeknotet? Ein Vierdrahtbus mit differernzieller Übertragung wäre RS422, dort hast Du ein Paar für eine, eins für die andere Richtung. Wenn Du bei einem RS422 versuchen würdest, mehr als 2 Knoten anzuschliessen, hast Du zwangsläufig das Problem, das immer mehrere Sender an einem Aderpaar hängen, das wird dann chaotisch und ist so auch nicht vorgesehen.
Ich habe RS485 auf einem Paar eines Netzwerkkabels realisiert, wobei das Steuergerät bereits Abschlusswiderstände enthält, daran werden dann die Knotenmodule mit je zwei parallel geschalteten RJ45-Buchsen aufgereiht und ans Ende kommt ein Stecker, der das RS485-Paar mit 120 Ohm terminiert. Läuft astrein, man muss natürlich aufpassen, dass man ein Protokoll definiert, bei dem sichergestellt wird, dass ein Knoten erst dann sendet, wenn er das auch darf.