- SF800 Solar Speicher Tutorial    Werbung      
Ergebnis 1 bis 10 von 12

Thema: EVG 1-10V Optokoppler

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    07.01.2014
    Beiträge
    4
    Ja das ist der richtige Eingang. Habe mal den Link zum Datenblatt http://www.helvar.com/sites/default/...enblatt_DE.pdf Seite 26 die Schaltbilder. Angeschlossen habe ich die Schaltung an klemme 3(+) &4(-). Eine Regelung über die Spannung Funktioniert bei diesem EVG nicht. Wenn ich ein Poti daran hänge dann Dimmt es auch Stufenlos. Werde später mal die zwei Widerstände besorgen und einlöten. Mal Testen was dann passiert Bild  

    MfG Micha

  2. #2
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    07.01.2014
    Beiträge
    4
    Habe mal die Firma angeschrieben und folgende Antwort erhalten.

    der 1-10V Eingang der EL-sc, wie auch alle anderen 1-10V EVGs, haben einen aktiven 1-10V Eingang .d.h das EVG liefert einen Strom von ca. 1 mA, so das Ihre Steuerung als Senke funktionieren muss, verwenden sind z.B. ein 47kohm logarithmisches Potentiometer. Dann können Sie im Bereich von 1-10V dimmen.
    Mein Problem ist die Umsetzung Bild  

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von 021aet04
    Registriert seit
    17.01.2005
    Ort
    Niklasdorf
    Alter
    38
    Beiträge
    5.099
    Ich würde entweder einen Transistor oder Optokoppler verwenden.

    Wenn du keine Isolierung benötigst kannst du einen Transistor nehmen. C an Klemme 3 und an 4 kommt E und die Masse deiner Schaltung. Als Ansteuerung kannst du die Schaltung von oben nehmen. Zwischen Basis und Ausgang des OPs brauchst du noch einen Widerstand.

    Bei galvannischer Trennung kannst du einen Optokoppler bzw Analogoptokoppler verwenden.

    MfG Hannes

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress