  1. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    09.06.2004
    Ort
    Rhein-Neckar-Raum
    Beiträge
    504
    Zitat Zitat von tobimc
    ...dass man beliebig viele 74HC595 an einen SPI hängen kann
    Hi Tobi,
    das kann man wirklich. Du brauchst immer nur Pin9 mit Pin14 zu verbinden wie auf dem Bild. Alle anderen Eingangssignale parallel schalten!. Der Einfachheit halber habe ich das auf dem Schaltbild weggelassen.

    Du brauchst nicht mehr Anschlüsse am µP zu belegen, gleichgültig ob du nur einen 595er anschließt oder eine größere Anzahl. Bei deiner Software musst du noch beachten, dass du die Daten für das letzte (auf der Zeichnung rechts) IC in der Kette zuerst übergibst. Das IC, das direkt am µP hängt bekommt seine Daten als letztes.

    Ich habe bei meinem Projekt "DATA-B" die gleiche Schaltung verwendet. Dabei habe ich gelernt, dass man die Taktleitungen unbedingt vor Spikes schützen muss, also fernab von Störquellen verlegen und evtl abschirmen. Wenn du nämlich zusätzliche Impulse auf die Taktleitung bekommst (durch Störeinstrahlungen, bzw. "Übersprechen") verschiebt sich alles und der Roboter spielt total verrückt. Hat mich einiges an Zeit und Nerven gekostet, diesen Fehler zu finden.

    Liebe Grüße
    Avatar
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 74595.gif  