Hi!
wenn, dann an einen Analogport!
der digitalport kennt nur 0V oder 5V!
dieser Sensor hat eine Ausgangsspannung von max 25mV==> 0,025V
Dein Analogport hat einen Messbereich von 0-5V. Der wert den dir deine c-control ausgibt geht von 0-255. wenn du zb. eine spannung von 2.5V an den Analogport hängst, dann gibt dir deine c-control den wert 128 zurück.
wenn dein sensor die 0,025V, bei max. druck, ausgibt dann wird die c-control wahrscheinlich eine 1 ausgeben. Wenn die spannung unter 0,019 V fällt dann wird sie 0 ausgeben
und mehr Werte wirst du mit diesem sensor ohne zusätzliche spannungsverstärkung nicht angezeigt bekommen!
[edit]
Warum nimmst du nicht diesen?
Conrad Best-Nr
183890 - 62
Gruß Martin