- LiFePO4 Speicher Test         
Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Einen Sensor mit zwei Controllern auslesen

  1. #1
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    14.08.2006
    Beiträge
    22

    Einen Sensor mit zwei Controllern auslesen

    Anzeige

    Powerstation Test
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!

    Dieses neue Thema ergibt sich aus der Diskussion "Optokoppler in Drehzahlsensorleitung hängen"

    Die Bordelektrik meines Traktors liest die Drehzahl aus einen Sensor (ca 5V).
    Bei diesen Sensor kann ich auch mit meiner CControll die Frequenz messen.
    Anschluß FREQ und GND

    Kann ich den Sensor an beide Bords gleichzeitig anschließen?

    Gleiche Masse ist keine Frage - aber aus den Bords kommt ja jeweils getrennt eine Spannung / Kurzschluß? / in jede Leitung eine Diode, reicht das?

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    439
    Hallo sampe,

    ich weiß nicht genau, wie deine Schaltung aussieht, aber wenn der Sensor einen direkten Frequenzausgang hat, spricht nichts dagegen, dass du mit 2 oder mehr Eingängen an diesem Ausgang hochst.

    Gruß
    Detlef

  3. #3
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    15.09.2006
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    21
    Hab ich das richtig verstanden, dass du den Sensor direkt am
    µC-Eingang betreibst ?.
    Würd ich nicht machen.
    Da der Geber wie ein Generator funktioniert, erzeugt er bei
    hohen Drehzahlen auch eine hohe Spannung
    (laut Bosch-Datenblatt z.B. bis 200V).
    Ich hab das Signal über einen Widerstand entsprechender
    Leistung auf zwei antiparallel geschaltete Dioden geführt,
    dahinter einen Komparator (LM 311, LM 339 o.ä.) mit
    Hysterese, da bekommt man ein sauberes Signal.
    Der Ausgang ist open-collector, Pullup kann man für mehrere
    µCs auslegen.

    Gruß
    Digger

  4. #4
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    14.08.2006
    Beiträge
    22
    Hallo Digger!

    Hast du meinen Sensor angesehen?
    Kann ich die 200V messen?
    und
    Hast du einen Schaltplan für mich falls ich den brauche?

    Danke!