    Also bin ich doch nicht ganz auf dem Holzweg wie es mir scheint. Dann hab ich doch was davon damals in der Berufsschule mitgenommen an Wissen. Naja, ich denke die Widerstände sollte ich noch dimensioniert bekommen.

    Vorerst mal vielen herzlichen dank Detlef.

  2. #12
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    439
    Hallo Black Scorpion,

    habe noch mal über die Pt100-Schaltung nachgedacht. Eine fertige Applikation, die für deinen Fall geeignet ist, habe ich nicht gefunden, deshalb eine eigene Schaltung:
    Code:
    -----------+--------------------+------------------+----+---- +24 V
               |                    |                __|__  _   
              .-.R9                .-.R11        Rel|__/__| ^ D1
              | |                  | |                 |    |   
              | |                  | |                 +----+   
              '-'                  '-'                 |
               |                    |                 .-.R12
           +-+-+---+                |                 | |
           | |     |                |                 | |
          .-/P1   .-.Pt100    ___R10|                 '-'
          |/|     | /    +---|___|--+                  |
          / |     |/|    |          |                  |
          '-'     /-'    |          |                  |
           |       |     |   |\     |                  |
           |       +-----+---|- \   |  ___R1  |\       |
           |       |         |   >--+-|___|---|- \     |
          .-.R7    |     +---|+ /             |   >----+
          | |      |     |   |/             +-|+ /     |
          | |      |     |                  | |/       |
          '-'      |     |                  |          |
           |       |     |             ___R3|    ___ R2|
           +-------(-----+------------|___|-+---|___|--+
           |       |     |
          .-.R5   .-.R6  |C1
          | |     | |   ---
          | |     | |   ---
          '-'     '-'    |
           |       |     |
    -------+-------+-----+--------------------------------------- 0 V
    R5, R6, R7, P1 und der Pt100 bilden eine Brücke, die über der Temperatur durch den Pt100 verstimmt wird.
    Ich habe einen Strom von 5 mA durch den Pt100 vorgesehen, also 10 mA durch R9.
    R5 und R6 sind 1 KOhm Metallschichtwiderstände, R7 und P1 sind so abzugleichen, dass bei 20 °C die Brücke abgeglichen ist.
    Die Spannung zwischen R5 und R7 (5 V) wird als Referenz für die + Eingänge der Ops benutzt.
    Mit R10 wird eine Verstärkung von 100 eingestellt, sodass aus 8 mV Hub am Pt100 0,8 V nach dem Verstärker werden.
    Mit dem Verhältnis R3 zu R2 stellst du die Hysterese ein.
    R12 ist der Vorwiderstand für das 12 V Relais.
    Viel Spaß bei der restlichen Dimensionierung! Falls du weitere Hilfe brauchst, melde dich!

    Gruß
    Detlef

  3. #13
    Sorry Leute das ich jetzt erst antworte. Musste kurzfristig auf Montage und war dann noch ne Woche krank. Bin jetzt erst wieder auf den Beinen.

    Ich werde diese Schaltung ausprobieren.

    Vielen herzlichen Dank für die Hilfestellung.

    Echt ein super Forum hier.

    Ich hoffe das ich bald auch jemanden mal helfen kann.

  4. #14
    Servus Leute,
    also nen guten 2-Punkt-Regler gibt es unter:
    http://www.atx-netzteil.de/fensterdi...or_tca965.html

    Man sollte halt auch mal google.de dazu befragen und Schaltungen analysieren ob sie geeignet sind.

    Hier muss man nur noch das Signal des PT100 verstärken mit einem OPV und den TCA965 beschalten. Es ist ein kompakter 2-Punktregler den man ie im Schaltplan dargestellt wird beschaltet und fertig ist die Sache.

    Nochmals vielen herzlichen Dank für eure Antworten.

  5. #15
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    439
    Hallo Black Scorpion,

    ein guter Baustein. Kannst du damit aber auch deine Eingangsforderung von Einschalten bei 24 °C und Ausschalten bei 20 °C realisieren?

    Die Aufbereitung des PT100-Signals brauchst du, wie du auch selbst schreibst, zusätzlich.

    Gruß
    Detlef

  6. #16
    Servus Magnetix48.
    ja, ich habe die Schaltung (indirekte Beschaltung) genutzt um den 2-Punktregler aufzubauen. Daher kann ich ein Fenster um einen einstellbaren Sollwert einstellen, so als oberere und untere Grenze. Die 4 Ausgänge zeigen den Zustand an, die schön über Optokoppler galvanisch von den Relais getrennt und fertig ist die Sache. Das Signal noch schön mit einem OPV (Singel Supply) z. B. mit nem 3K9 und 39K Widerstand zum 10fachen verstärkt und fertig ist die Sache.

    Nur als Info, ein LM35-Baustein (Temperaturbaustein) ist um etliches sinnvoller als ein PT100. Der LM35 ist linearisiert und gibt immer den gleichen Wert aus, egal ob Betriebsspannung 12V oder 30V ist. Temperatur z. B. 15°C ==> Ausgang 0,15V und das dann verstärken wie oben und fertig ist die Sache.

    Gruß

    Michael