Hallo Black Scorpion,
habe noch mal über die Pt100-Schaltung nachgedacht. Eine fertige Applikation, die für deinen Fall geeignet ist, habe ich nicht gefunden, deshalb eine eigene Schaltung:
R5, R6, R7, P1 und der Pt100 bilden eine Brücke, die über der Temperatur durch den Pt100 verstimmt wird.Code:-----------+--------------------+------------------+----+---- +24 V | | __|__ _ .-.R9 .-.R11 Rel|__/__| ^ D1 | | | | | | | | | | +----+ '-' '-' | | | .-.R12 +-+-+---+ | | | | | | | | | .-/P1 .-.Pt100 ___R10| '-' |/| | / +---|___|--+ | / | |/| | | | '-' /-' | | | | | | |\ | | | +-----+---|- \ | ___R1 |\ | | | | >--+-|___|---|- \ | .-.R7 | +---|+ / | >----+ | | | | |/ +-|+ / | | | | | | |/ | '-' | | | | | | | ___R3| ___ R2| +-------(-----+------------|___|-+---|___|--+ | | | .-.R5 .-.R6 |C1 | | | | --- | | | | --- '-' '-' | | | | -------+-------+-----+--------------------------------------- 0 V
Ich habe einen Strom von 5 mA durch den Pt100 vorgesehen, also 10 mA durch R9.
R5 und R6 sind 1 KOhm Metallschichtwiderstände, R7 und P1 sind so abzugleichen, dass bei 20 °C die Brücke abgeglichen ist.
Die Spannung zwischen R5 und R7 (5 V) wird als Referenz für die + Eingänge der Ops benutzt.
Mit R10 wird eine Verstärkung von 100 eingestellt, sodass aus 8 mV Hub am Pt100 0,8 V nach dem Verstärker werden.
Mit dem Verhältnis R3 zu R2 stellst du die Hysterese ein.
R12 ist der Vorwiderstand für das 12 V Relais.
Viel Spaß bei der restlichen Dimensionierung! Falls du weitere Hilfe brauchst, melde dich!
Gruß
Detlef






Zitieren