				Erfahrener Benutzer
			
			
				Roboter Experte
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
				
					über "Pulsein" schalten
				
				
						
						
				
					
						
							Hallo,
ich habe eine Hi-Signal am Eingang und wenn das Signal eine bestimmte mindest Länge hat, soll ein Ausgang gesetzt werden. Wenn das Signal kürzer wird oder weg bleibt soll der Ausgang GESETZT BLEIBEN! bis diese mindest Länge ein 2. Mal erreicht/überschritten wird.
Was muss ich machen damit der Ausgang so lange gesetzt bleibt?
In meinem Programm habe ich erst eine "Tastfunktion" realisiert bekommen.
Wer hat eine Idee?
vielen Dank,
Tobias
______________________
Programm (Tastfunktion):
Dim Pulsbreite1 As Word 
Do
'KANAL:1   als Taster
 Pulsein Pulsbreite1 , Pind , 2 , 1   'Pulsbreite auslesen    
   
   If Pulsbreite1 > 140 Then     'Puls länger als 140 dann:
   Portd. 3 = 1                       'PD 3 auf Hi
   Else                                  'sonst
   Portd. 3 = 0                       'PD 3 auf low
   End If
   If Pulsbreite1 < 100 Then
   Portd. 4 = 1
   Else
   Portd. 4 = 0
   End If
 Loop
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				