Hallo Tobias,

nach deiner Beschreibung hast du keinen Widerstand von Q an Vs geschaltet. Schau dir das Bild 56 auf Seite 27 der Applikation an. Der Widerstand 1,2 kOhm wird zwischen Q und Vbat angeschlossen, da der Transistorausgang selbst nicht aktiv positiv werden kann. Laut Datenblatt kannst du den Sensor mit +5 V betreiben, Damit hast du keine Probleme beim Anschluss an den Controller. Du solltest dir noch das Datenblatt vom Sensor downloaden, da stehen noch mehr Informationen zum Sensor. Z.B. das der Ausgang ein Latch hat. Bei einem Magnetfeld von +15 mT schaltet er ein und erst bei -15 mT wieder aus. Du musst also die Polarität des Magnetfeldes wechseln.
Hoffentlich konnte ich dir helfen. Ansonsten frage noch mal nach.

Gruß Detlef