- 12V Akku mit 280 Ah bauen         
Ergebnis 1 bis 10 von 74

Thema: Eine Frage über Kaskadenregelung von Elektromotor

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #37
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    21.05.2006
    Beiträge
    37
    Zitat Zitat von waste
    Warum verwendest du dann 2 Quantisierer hintereinander in deiner Simulation?
    ich wird überfragt. eigentlich wurden sie nicht von mir erstellt, sondern von meinem betreuer.
    Zitat Zitat von waste
    Probier doch einfach die hier bereits genannten Kombinationen:
    G1=40000 und G2=400
    G1=3000 und G2=300
    G1=1000 und G2=60
    und stell die Ergebnisse der Simulation zum Vergleich hier rein.
    die Ergebnisse der Simulation habe ich in der Datei angehängt. Bei G1=40000 und G2=400 ist die Grenzgrequenz 400Hz, bei G1=3000 und G2=300 ist 300Hz, bei G1=1000 und G2=60 ist 60Hz.
    vorher habe ich vertippt, das waren G1=100000 und G2=100000. die Grenzgrequenz ist 100KHz.
    Zitat Zitat von waste
    Außerdem liegt die Grenzfrequenz deiner Dimensionierung bei 30kHz, da kannst du dir den Aufwand mit dem Beobachter sparen, die Störunterdrückung wird nicht besser sein als mit dem Differenzierer allein. Im Gegenteil durch das Glättungsfilter vor dem Differenzieren wird der sogar besser sein.
    mir ist ein bisschen schon peinlich, weil das ich leider noch nicht verstanden kann, warum so?
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

LiFePO4 Speicher Test