Zitat Zitat von zardoz
Moin Mirco,
da hast Du recht: INFRAIN wartet solange, bis ein Signal eintrifft.
Beheben kannst Du das, indem Du den Eingang zuächst auf einen Interrupt legst und dann in der Interrupt-Routine mit INFRAIN den Code einliest. Eigentlich kein Problem, weil der Code vom Sender normalerweise mehrfach wiederholt wird.
Nice weekend,
Zardoz
Danke für die Info, aber selbst wenn ich die Ir Befehle erst durch den Interrupt einlese, hänge ich ja wieder im Infrain Befehl fest! Ich muss ja aber nach Empfang des IR Signales wieder "zurückkommen"um meine Rutine für die Mittelstellung ausführen zu lassen (Automatisch wenn halt keine Steuerbefehle mehr ankomen).
Also das gleiche Problem wie jetzt auch.

Schade. dachte, dass man evtl. es so Proggen kann, dass nur eine bestimmte Zeit der IR Empfang geprüft wird und dann automatisch die Rückkehr zum Programm folgt.

Na dann werde ich den IR Empfang wohl anders lösen müssen, bzw. darauf verzichten.

Grüße Mirco