    Für den privaten Gebrauch (nicht zum industriellen Einsatz zugelassen!!!) ist die folgende Schaltung gedacht:

    Wenn es ein Zweidraht-Sensor ist dann siehe unten. LMP1 stellt den Sensor dar, R1 ist der Pullup (z.B. 4,7kOhm bis 10kOhm) für den µC oder was auch immer, T1 irgendein NPN-Transistor und R2 wird grob so berechnet:

    R2 = 2*Ube / (I_Sensor_Max + I_Sensor_Min)

    Immer wenn der Sensor hohen Strom zieht, dann leitet der Transistor und erzeugt '0'. Geringer Sensorstrom läßt den Trasnsistor gesperrt. Ein zusätzlicher Widerstand (nicht im Schaltplan) von etwa 10kOhm im Basisanschluß schützt den Transistor und den µC falls der Sensor einen Kurzschluß hat.

    V+ versorgt den Sensor, je nach Sensortyp zwischen 8V und 30V -> unbedingt ins Datenblatt schauen!

    Vcc ist die Versorgung der Logik.

    Falls es ein Dreidraht-Sensor ist, wird die Sache umfangreicher wegen der diversen Varianten. Also, welchen Sensor-Typ hast Du?