Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Wenn Du den 7915 "verkehrt herum" beschaltest, also z.B. +17,8V vom Trafo auf GND vom Spannungsregler und GND vom Trafo auf den Eingang vom Spannungsregler, bekommst Du am Ausgang -15V. Soweit so gut. Du kannst Aber dann nicht gleichzeitig auch den 7815 anschließen. Denn beide Spannungsregler brauchen das selbe Bezugspotential, müssen also am selben GND liegen. Wenn Du nur eine Sekundärwicklung hast, kannst Du entweder +15 oder -15V erzeugen, nicht aber beides.