@Stefanie

Der ULN2803 verträgt maximal 50V und 0.5A.
Wenn dein Relais pro Wiklung nicht über diesem Wert liegt ist da keinerlei Problem zu sehen.

Ob du die Internene Löschdioden nutzt oder noch eigene an den Relais nutzt ist dir überlassen.
Normalerweise reichen die Internen aus solange die Relaiswicklungen nicht zu weit vom Chip entfernt sind.

Was deine besorgnis mit der Erwärmung betrifft so sehe ich da absolut kein Problem.
Bistabile Relais benätigen nur kurzfristig eine Spannung zum Umschalten und sind Spannungsfrei stabil (Das ist ja der besondere Witz bei dieser Bauart).
Demzufolge hält sich die Verlustleistung beim ULN2803 sehr stark in Grenzen.


Aber zur vorsicht frage ich auch mal nach dem Modell das du verwenden willst.