Hallo,
hatte das selbe problem auch mal gehabt. bei mir lag es an der masse. alle ports der displays die du nicht benutzt müssen gegen masse geschaltet werden. da Bascom auch kein R/W pin benötigt muss der auch an masse. ganz wichtig.
dann eventuell nochmal die restliche verkabelung prüfen. bei dir müssen sich einige kabel kreuzen. weil du das rs signal vom pin4 am display an portd.7 gibts (laut deiner definition in bascom).
dein programm ist richtig. nur das es beim zweiten aufruf nichts mehr anziegen kann weil du kein lcd " " drin hast. du löschst zwar den inhalt aber du lässt nichts mehr anzeigen, deine schleife springt dann wieder hoch und du löschst wieder den inhalt, erst dann zeist du wieder was an. das zweite cls kannste also auch weg lassen.
würde an deiner stelle erstmal nur was anzeigen lassen. nicht blinken oder so ein schnick schnack.
cu arno