Hallo,

Bei dem MAX490 sind AB und ZY immer aktiviert (/RE ist ständig LOW und DE ist ständig HIGH--INTERN---). Daher --> mit dem MAX490 kannst du maximal 2 Busteilnehmer anschließen.

Mit dem MAX491 kannst du bis zu 32 Busteilnehmer anschliessen.
Denn damit kannst du selbst /RE und DE setzen/löschen.
Das /RE kann LOW bleiben, aber DE eines Teilnehmers darf nur dann High gesetzt werden, wenn dieser senden möchte.
Nach dem Sendevorgang sollte DE wieder LOW gesetzt werden.

In deinem Fall wenn der Master sendet, dann empfangen auch alle Teilnehmer das Telegramm. Aber eine Rückmeldung bekommt dein Master bestimmt nicht.



IngBo