Hallo Frank,
vielen Dank für das Script! Ich werde es in dieser Version auf den RN-Controll brennen und etwas modifizieren um es auch auf dem LCD anzeigen zu lassen. Für den comD.2 setze ich...
Art: Beiträge; Benutzer: Funkpeter
Hallo Frank,
vielen Dank für das Script! Ich werde es in dieser Version auf den RN-Controll brennen und etwas modifizieren um es auch auf dem LCD anzeigen zu lassen. Für den comD.2 setze ich...
Hallo alle zusammen,
nach zahlreichen Versuchen mit dem RN-Controll, dem DCF77-Empfänger und dem RS1-Ic zum Dekodieren der DCF komme ich einfach nicht weiter.
mit dem im Anhang modifizierten...
Hallo Jörg,
die Widerstände R4 bis R8 haben nahezu gleiche Werte, gemessen ca. 940 Ohm, angegeben 1 kOhm. R3 hat 4,43 kOhm laut Schaltung sollte dieser 10 kOhm haben. Ob diese fehlenden 6 kOhm...
Hallo Jörg,
das Auskommentieren brachte das gewünschte Ergebnis, der RN-Control, als Fertiggerät beschafft, läuft nun auch ohne Programm-Dongle. Die Brücke UREF ist gesteckt, die Spannung für den...
Hallo und Guten Abend!
erst einmal euch allen vielen Dank für die Hinweise, die letztlich auch zum Ziel führten. Das Testprogramm hefte ich gern an. HEXPLORER hatte mir auch noch ein komplettes...
Hallo,
erst einmal vielen Dank für die Tipps.
Also, ich habe nun , nachdem ich am Poti gedreht habe, tatsächlich die viereckigen Felder, allerdings nur zweizeilig, zu sehen bekommen. Das...
Hallo Bernhard,
das mit dem Poti hab ich auch schon getestet.... Muss ich vielleicht einen LCD.LIB einbinden??? Ich hab die Befürchtung, die Ansteuerung des LCD soft- wie hardwaremäßig ist nicht...
Hallo,
nach mehreren Versuchen und ein wenig Rat(d)losigkeit wende ich mich an die Experten in diesem Forum.
Problem:
Ich habe an das RN-Control-Modul ein 20*4 LCD (C2041A) angeschlossen (PORT...
Hallo Fred,
für meine Anwendung nutze ich, wie anfangs geschrieben, die DCF77-Zeit.
NUR zum Experimentieren würde ich die PC-Zeit nutzen wollen. Alles soweit OK.
Spätestens wenn ich die ersten...
Hallo Fred,
Hallo Peterfido,
Hallo Besserwessi,
der Funkempfang des DCF77-Senders ist nahe (nördlich) von Bremen -bei mir - kein Problem....
Die Bascom-Lib für DCF77 liefert doch aus bei...
Hallo Fred,
im Anhang sende ich Dir die Schaltzeiten-Tabelle. Nach Zuweisung der Ein-Ausgänge und Schleifenüberwachung, welche Minute und Sec. gerade aktuell ist, würde ich auf dem Testboard immer...
Hallo Fred,
vielen Dank für die Programmzeilen!
Die Aus- und Einschaltzeiten werde ich mit LEDs zum Testen "überwachen".
Werden in Deinen Zeilen z.B. der Zustand... "... wenn der Wert für...
Hallo,
mit einem DCF-Modul, dem DCF-RS1-Wandler und einem entsprechenden Controller möchte ich sekundengenau 3 Geräte abwechselt / zyklisch für 5 Minuten ein- bzw. ausschalten (dauerhaft).
...