PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Signal mit 24V-Bezug an Eingang mit 0V-Bezug möglich?



Medimops
17.04.2014, 10:51
Guten Tag,

ich weiß nicht so recht ob der Titel inhaltlich so richtig is, aber ich versuchs mal zu erklären..

Ich habe einen Controller von einer Lineareinheit, die ich gerne mit I/Os steuern möchte. Die Ausgänge am Controller haben allerdings 24V als Bezugspunkt. Die Ausgänge sind an den Eingängen eines Beckhoff EL1809-Moduls angeschlossen. Dieses hat aber als Bezugsmasse 0V.

Ist es also möglich eines der beiden Module umzukehren? z.B. die Powerkontake des Beckhoffsmodul anders herum anzuschließen, oder beschädigt dass das Modul?

Ich kenn mich in dem Bereich so gut wie garnicht aus, also verzeiht mir, falls ich Mist geschieben hab. Ich hoffe das Problem ist verständlich und mir kann einer helfen.

Gruß
Medi

P.S. Eine Möglichkeit wäre natürlich ein EL1889-Modul oder den Controller zu tauschen, was allerdings wieder mit hohen Kosten verbunden wäre.

Hubert.G
17.04.2014, 12:54
Wenn du eine Schaltung hättest, dann wäre deine Frage etwas verständlicher.
Speziell die Bezugspunkte sind nicht klar.

Medimops
17.04.2014, 13:19
KL1809: http://www.beckhoff.de/default.asp?bus_terminal/kl1809_kl1819.htm?id=36906958138

"Bei den Busklemmen KL1809 und KL1819 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0‑V-Powerkontakt."

Und hier der Controller:
http://i.imgur.com/ms4ZQEt.jpg

Hilft das weiter?


Ich habe z.B. Ausgang 1 aus und Ausgang 2 an am Controller.. dann kann ich zwischen Pin2 und 24V Spannung messen.. damit ich den Eingang vom Beckhoff-Modul nutzen kann, müsste ich aber Spannung zwischen dem Pin un 0V messen können.
Vllt is das so verständlicher.

Gruß
Medi

Hubert.G
17.04.2014, 13:39
Der Bezugspunkt ist immer 0V, sonst kommen wir hier nicht klar.
Du musst an den Eingang des KL1809 +24V anlegen damit dieser aktiv ist ?
Was hast du am Ausgang des Controller wenn dieser aktiv ist?

witkatz
17.04.2014, 14:51
Kannst du noch gegen eine EL1889 (http://www.beckhoff.de/default.asp?ethercat/el1889.htm) umtauschen? Das wäre die passende Klemme für N-Schaltende bzw. OC Ausgänge.
Sonst müsstest du alle Ausgänge deines Controlles über Pull-Up Widerstände (max. 5,6k) an 24V hängen und die Signale in der Logik negieren. Oder einen Pegelumsetzer mit Transistoren basteln.

Medimops
17.04.2014, 14:51
Genau, wenn am Eingang +24 liegen ist dieser aktiv.

Wenn der Ausgang aktiv ist, kann ich zwischen dem Ausgang und +24V Spannung von 24V messen. Zwischen dem Ausgang und 0V kann ich keine Spannung messen.

@witkatz Ja das wäre eine Möglichkeit, hatte ich anfangs geschrieben, aber diese ist natürlich mit Kosten verbunden. Da es nur 3 Ausgänge sind, könnte ich das mit den Pull-Up Widerständen mal testen. Werde mal unsere E-Werkstatt danach fragen.

witkatz
17.04.2014, 15:13
diese ist natürlich mit Kosten verbunden. Wenn Kosten eine Rolle spielen, dann kannst du für die 3 Kanäle eine viel billigere 4-kanalige N-schaltende EL1084 (http://www.beckhoff.de/german/ethercat/el1084.htm) nehmen.