PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [ERLEDIGT] CMPS 10 von 9600 auf 19200 oder sogar 38400 Baud umstellen ....



Ritchie
27.04.2013, 18:19
Hallo Zusammen,

ich will derzeit die Verbindung zu einem CMPS10 Board von seriell 9600 Baud auf 19200, lieber aber auf 38400 Baud setzen.
Die Kommunikation klappt mit 9600 Baud ohne Probleme, ist mir aber zu langsam.

Leider arbeitet die Kommunikation nur mit 9600 und die Routinen scheinen in den Warteschleifen sich zu verewigen.

Ich verwende die Routinen aus dem Mirokontroller Forum hierfür: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART

Das mache ich mit folgenden Routinen im Startup:

Teile der Startup routine:



RS232_Init(BAUD_RATE9600); // Init Port for the stand of the Compass
RS232_PutByte(0xA1); // Setup the Compass for 38400Baud
RS232_Init(BAUD_RATE38400); // Init Port now to 38400Baud as well
Delay_ms(500); // Wait unit external hardware is ready
iRs232State=RS232_GetByte(&(m_RS232_Buffer[0])); // get the Baudrate Ok
InitSPIInterface();
sei(); // release the interrupts



Hier die Definition der Baurate


/**
Baud rates for the serial communication
*/
#define BAUD_RATE9600 9600UL // Ul definition, otherwise problems
#define BAUD_RATE19200 19200UL
#define BAUD_RATE38400 38400UL

#define UBRR_VAL ((SYSCLOCK+BAUD_RATE38400*8)/(BAUD_RATE38400*16)-1) //clever runde
#define BAUD_REAL (SYSCLOCK/(16*(UBRR_VAL+1))) //reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD_RATE38400) //Fehler in Promille

#if ((BAUD_ERROR<990)||(BAUD_ERROR>1010))
#error Systematischer Fehler in der Baudrate größer 1% und damit zu hoch!
#endif


Hier die Init Routine und die RS232 Put routine

Init RS232


/************************************************** *****
Function: RS232_Init
Purpose: Initialise the RS232 serial link
Input Parameter: Baurate for the UART to use
Return Value: None
************************************************** *****/
void RS232_Init(uint32_t iBaurate)
{
/*
** Enable TXEN and RXEN in register UCSRB
*/
UCSRB |= (1 << TXEN);
UCSRB |= (1 << RXEN);
/*
** Set transmission type, Asynchron 8Bit None Parity 2 Stop bit
*/
UCSRC = (1 << URSEL)|(1<< USBS)| (1<<UCSZ0) | (1<<UCSZ1);

/*
** Set baud rate
*/
UBRRH = ((SYSCLOCK / (iBaurate * 16L) - 1)>>8);
UBRRL = (SYSCLOCK / (iBaurate * 16L) - 1);

do
{
UDR;
}
while (UCSRA & (1 << RXC));
}

/************************************************** *****
Function: RS232_PutByte
Purpose: Send to the UART a data byte
Input Parameter: the byte
Return Value: None
Value = 0
************************************************** *****/
void RS232_PutByte (uint8_t Byte)
{
/*
** Wait until previous character is sent
*/
while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
/*
** Send byte to UART
*/
UDR = Byte;

return;
}


Die Verkabelung ist nicht länger als 8 cm und auf reiner TTL Ebene.

Hat jemand eine Idee, wo ich noch weiter suchen kann.
Mein Program bleibt komplett in den RS232 Routinen stecken.

Meine Vermutung, der CMPS ist weiterhin auf 9600 Baud, da ich nach neuladen
des Controllers und aktivieren von 9600Baud wieder mit dem Board reden kann,
obwohl ich keine 9600 Init Sequenze an den Kompass sende.

Viele Grüße

R.

Dirk
27.04.2013, 19:30
@Ritchie:

Meine Vermutung, der CMPS ist weiterhin auf 9600 Baud, da ich nach neuladen des Controllers und aktivieren von 9600Baud wieder mit dem Board reden kann, obwohl ich keine 9600 Init Sequenze an den Kompass sende.
Ich weiß nicht wirklich, woran's bei dir liegt. Aber dass der CMPS10 nach Abschalten der Versorgungsspannung (war das bei dir so?) wieder auf 9600 Baud ist, wäre normal.

Ritchie
27.04.2013, 19:43
Das stimmt, nur programmiere ich den atmega8 unter spannung um. Hierbei wird der Compass nicht spannungsfrei geschaltet.

Gruss R.

Dirk
27.04.2013, 19:56
Ok, habe ich mir schon gedacht ...
Sendet der CMPS10 denn OK (0x55)?

Ritchie
28.04.2013, 08:29
Hallo Dirk,

ich habe heute morgen eine Testfunktion eingebaut und erst kommt nicht 0x55 zurück.
Die Routine geht sogar in einen Timeout, was wohl aus der falschen Baudrate sich ergibt.

Edit: Lösung gefunden



RS232_Init(BAUD_RATE9600); // Init Port for the stand of the Compass
InitSPIInterface();
sei(); // release the interrupts
getGyroZerovalue(); // read the middle point of the Gyro for calibration
initFilterArray();
Delay_ms(500); // Wait unit external hardware is ready
RS232_PutByte(0xA1); // Setup the Compass for 19200Baud
Delay_ms(500); // Wait unit external hardware is ready
RS232_Init(BAUD_RATE38400); // Init Port now to 19200 as well
Delay_ms(500); // Wait unit external hardware is ready
iRs232State=RS232_GetByte(&(m_RS232_Buffer[0])); // get the Baudrate Ok




Ich habe eine Verzögerungszeit nach dem Senden eingefügt, bevor ich die Baudrate umschalte.
Jetzt scheint es zu gehen. Siehe Code oben.

Danke für den Tip mit dem Status auswerten. Hiermit kam ich erst auch die Idee mit der Verzögerung.

Gruss R.