PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Transformator, Relais, Mikrocontroller und HF-TRX zusammen?



Händler
26.12.2009, 20:16
Hi!

In einem 180x110x90mm großen Gehäuse sollen ein Transformator (AC 50/60Hz), viele Relais (12V Steuerspannung, 230V Schaltspannung, max. 3A), ein AVR-Mikrocontroller (ATmega8, externer Takt mit Quarzoszi) und ein 868MHz Transceiver Platz finden.

Ich habe Bedenken, dass alles einfach so funktionieren wird und sich nicht stört.
Habe ich da eine Chance? Was muss ich beachten?

Danke!
MfG

TheDarkRose
26.12.2009, 21:37
Aus welchem Material ist das Gehäuse?

Händler
26.12.2009, 21:42
Plastik; welchen Einfluss hätte das denn?
Könnte mir auch ein anderes besorgen.

TheDarkRose
26.12.2009, 21:44
Gar keinen Einfluss, weder positiv noch negativ.

ich hoffe du bist in Arbeiten für 230V unterwiesen?

Händler
26.12.2009, 21:54
Mhm, warum du dann wohl fragst...
Kein Problem mit 230V.

TheDarkRose
26.12.2009, 21:58
Bei einem Gehäuse aus Metall wirkt das ja dann wie ein Faradayscher Käfig und wenn du dann noch metallische Trennwände zwischen den 230V und dem µC Teil einfügst, sind sie großteils beide voneinander abgeschirmt.

Was kein Problem mit 230V? Elektriker-Ausbildung oder was anderes?

Thomas$
26.12.2009, 22:37
meinst du wirklich cm?

TheDarkRose
26.12.2009, 22:38
meinst du wirklich cm?
cm?

Thomas$
26.12.2009, 22:45
"In einem 180x110x90cm großen Gehäuse"

TheDarkRose
26.12.2009, 22:46
Achso, stimmt. Das ist ne gute Frage ;)

Thomas$
26.12.2009, 22:48
wenn es cm sind wird das aus plastik bissel schwierig sollte aber von der gegenseitigen störung kein problem
beim mm wirds schon bissel enge

Händler
27.12.2009, 02:39
Och nee, ich meinte mm... Sorry...

@TheDarkRose
Also hätte ich so ne Chance. Auf was muss ich noch achten beim Aufbau? Freilaufdiode sowieso, http://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber nötig?
Oder wäre es einfach am besten, Transformator und Relais in einem Gehäuse, und AVR und Transceiver weiter entfernt (nen Meter oder so) in einem zweiten Gehäuse unterzubringen? Könnte ich schon so machen...

Wegen Ausbildung; hab ich keine, brauche ich auch nicht. Ich 'spiele' seit ich ~5 bin mit elektronischen Geräten und habe bis heute schon ewig viele 230V Aufbauten gesehen. Schon mit knapp 2 Jahren hatte ich ein Netzverlängerungskabel in der Hand und spielte damit. Davon hab ich sogar ein Bild :D
Nur bei der Theorie haperts, aber dafür habe ich noch ein paar gute Bücher in der Lade, für die ich nur Zeit finden müsste.

MfG

Richard
27.12.2009, 04:32
Was für Relais willst Du denn nehmen? Kennst Du
Finder Releis mit Sockel für Hutschinenmontage?
Schaltleistung 5 Ah 2xUm. Als Gehäuse würde ich
dann eine kleine E-Verteilung nehmen,kleine Gehäuse
mit Hutschienenmontage wo der µc reinpasst gibt
es auch. Bei so einen Gehäuse hat man dann auch gleich
sichere Kabeleinführungen. :-)

Gruß Richard

TheDarkRose
27.12.2009, 11:20
@Händler
Mir ging es hauptsächlich nur darum ob du sicherheitstechnisch Bescheid weißt, was bei 230V alles zu beachten ist. Schutzklassen und so halt...

@Richard
Das mit dem E-Verteiler bzw. Schaltschrank ist eine gute Idee.

Richard
27.12.2009, 11:49
@Richard
Das mit dem E-Verteiler bzw. Schaltschrank ist eine gute Idee.

Auf alle Fälle sind diese Finder Relais mit entsprechenden Sockel
für Hutschinen zugelassen und berührungssicher und so sind sie
dann auch sauber Montierbar. Wenn da noch ne Sicherung und oder
FI mit aufgeklickt wird schadet das auch nicht....

Gruß Richard

Richard
27.12.2009, 12:02
@Händler
Mir ging es hauptsächlich nur darum ob du sicherheitstechnisch Bescheid weißt, was bei 230V alles zu beachten ist. Schutzklassen und so halt...


Da hilft es machmal auch nicht eine entsprechende Unterweisung zu haben!

Ich sollte letztes Jahr so ein Lichtschaltgerät installieren und wollte mir die
Spannung aus dem Nächsten Verteiler abzweigen. Voll auf ner Metalleiter
stehend auf Phase !!!grün Gelb!! gepackt. Ich die E Verteilung geöffnet und
hab nen Schlag bekommen. Die ganze Verdratung Falsch!
Grün Gelb Phase, Blau Erde, Scharz Null. Ich frage den kunden wer das
gebaut hat...."Mein Sohn der lernt Elektriker".

Ich bin nach Hause b.z.w. zur 4ma gefahren, meinen Boss Informiert
und mich geweigert dort irgendetwas Anzufassen um danach in den
Knast zu landen...

Gruß Richard

TheDarkRose
27.12.2009, 12:08
Ich sollte letztes Jahr so ein Lichtschaltgerät installieren und wollte mir die
Spannung aus dem Nächsten Verteiler abzweigen. Voll auf ner Metalleiter
stehend auf Phase !!!grün Gelb!! gepackt. Ich die E Verteilung geöffnet und
hab nen Schlag bekommen. Die ganze Verdratung Falsch!
Grün Gelb Phase, Blau Erde, Scharz Null. Ich frage den kunden wer das
gebaut hat...."Mein Sohn der lernt Elektriker".
Da hat wohl jemand im ersten Lehrjahr geglaubt er ist Meister 8-[

Händler
27.12.2009, 13:11
Hehe, naja, das was ich baue, ist eh nur für mich, deshalb mache ich mir da auch weniger Gedanken, wobei ich natürlich schon auf Sicherheit achten werde.

Nun, also die Relais können den Transceiver nicht stören? Oder den AVR? Oder der Trafo die Relais? Oder ...

MfG

Richard
27.12.2009, 14:57
Hehe, naja, das was ich baue, ist eh nur für mich, deshalb mache ich mir da auch weniger Gedanken, wobei ich natürlich schon auf Sicherheit achten werde.

Nun, also die Relais können den Transceiver nicht stören? Oder den AVR? Oder der Trafo die Relais? Oder ...

MfG

Das hat der geniale Elektrikerlehrling wohl auch gedacht, von der Leiter
hat er dann mich gehohlt....hätte auch schiefgehen können und wir währen
beide wech gewesen. Ich unterm Rasen, er hinter Stahlgardinen....

Wenn Du den µc schön entkoppelst sollte das klappen, ich habe auch
schon mal Steuerung mit 8 Relais und nen PIC gebaut. Die Läuft jetzt
seit ~15 Jahre ohne Prob. Freilaufdioden an jedem Relais diereckt
über der Spule ist Plicht. Ich hatte aber getrennte Logig und Releis
Spannungsversorgung.

Gruß Richard