PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Vellemann K8055 Interface Relais anteuern



neo3000
12.03.2009, 20:51
hallo,

in der beschreibung der K8055, steht was von open collector und max. 100mA. ich habe auch externe 5V an CLAMP und -5V an GND angeschlossen (Labornetzgerät).

meine frage: Bedeuten die 100mA dass das zb. angeschlossene relais nur max.100mA ziehen darf oder ist das bei externer stromquelle egal.

bitte um hilfe vielleicht auch schaltplan.

danke

Hubert.G
13.03.2009, 10:46
Der Ausgangstreiber ist ein ULN2803, mit den 100mA ist die Beschreibung sehr vorsichtig. Es geht schon ein wenig mehr, max. 500mA, man muss aber beachten das der gesamte Strom durch den GND-Pin fließt. Max. Verlustleistung ist 2,25W, das bedeutet Gesamtstrom etwa 1,7A, das ist schon sehr viel.
Das +V der Relais gehört auch an CLAMP, an GND gehört 0V.

Manf
28.05.2009, 17:11
@ neo3000 (Antwort auf PN)
bei Relais bzw induktiver Last mit Schutzdiode wie in Schaltung A
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/digital/digital.html


Ausgangs-Interface-Schaltungen
Am Ausgang eines TTL- oder CMOS-Schaltkreisens kann man gerade mal eine LED (über einen Vorwidertand) anschließen. Will man Verbraucher mit höherer Stromaufnahme oder höherem Spannungsbedarf (Relais, Lampen, etc.) anschließen, wird zweckmäßigerweise ein Verstärkertransistor eingesetzt. ...

http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/digital/ausgabe1.gif