PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Braucht man Max 232, wenn man ISP hat???



KI
18.08.2004, 13:20
Hi

Ich bau grad meinen 1. Digitalen Bot.
Als Controller hab ich mir den mega 8 rausgesucht.

Desshalb die Frage: braucht man zur Programierung und zum betrieb MAX 232 , wenn ich ISP hab?
(ich will mit dem Controller keine anderen controller steuern, noch nicht ...)

Kann mir einer helfen? ](*,)

Joerg
18.08.2004, 13:52
Hallo KI,

nicht alles in einen Topf werfen, ISP ist eine Schnittstelle zum Programmieren des Controllers. Dafür braucht man einen Programmierdongle (gekauft oder selbstgebaut). Nach der Programmierung zieht man den Dongle ab und der Controller arbeitet mit dem Programm.

Der MAX232 ist ein Schnittstellentreiber für die serielle Schnittstelle (RS.232). Den braucht man, um den Pegel am Controller (+5V, GND) auf den RS.232-Pegel (-12V, +12V) zu bringen, um beispielsweise den Controller mit einem PC zu verbinden und mit einem Terminalprogramm Meldungen anzuzeigen.

HTH und Viele Grüße
Jörg

Javik
18.08.2004, 13:54
du brauchst den MAX232 nur wenn du mit dem PC komunizieren willst über Serielle Schnittstelle.
ISP reicht, wenn du des nicht brauchst.

KI
18.08.2004, 16:28
Ach so...

Das heist, ich könnte über MAX 232 in das laufende Programm eingreifen, und ihn mithilfe eined Funkmoduls fernsteuern...

Danke!!!

Joerg
18.08.2004, 16:35
Hi KI,


Das heist, ich könnte über MAX 232 in das laufende Programm eingreifen, und ihn mithilfe eined Funkmoduls fernsteuern...

sofern du das im Programm gebacken kriegst, ja.

Viele Grüße
Jörg

darwin.nuernberg
18.08.2004, 16:38
Ums mal genau zu sagen:
Es gibt
RS232-TTL mit 5V - TTL-Pegel (TTL = TRANSISTOR-TRANSISTOR LOGIK)
und
RS232-V24 (wie erwähnt +12 - 12V = 24V) so wie die Schnittstellen am PC.

Ist ein SubD9 Stecker vorhanden hanelt es sich (meistens) um V24 hingegen sind für TTL (meistens) Pfostenstecker oder Westernstecker vorgesehen.

Vorsicht Ausnahmen bestätigen die Regel.


Ach ja hätte beinahe vergessen...
RS232 heist nicht dass man nur eine serielle Schnittstelle hat, es gibt auch Netzerkmodule (ComServer) die auf der Applications Seite eine RS232-TTL Schittstelle verlangen.
Gleiches gilt für RS485 - Bus Wandler und andere Geräte, so könnte man natürlich auch eine Funkstrecke anbinden.
(Wer das Geld hat, es gibt ein Gigaset zur reinen Datenübertragung, aber auch Module zum einbauen)

19.08.2004, 15:08
Wobei ich mir überlegen würde ob ich - wenn ich Funk verwenden will - überhaupt den Umweg über ein max 232 gehe.
Es ist doch kürzer gleich ein Funkmodul zu nehmen was Uart kompartibel ist, sprich RS232 TTL macht. Gibts zb auch für Bluduuf :-) oder je nachdem was du machen willst.

darwin.nuernberg
22.08.2004, 14:21
Wobei ich mir überlegen würde ob ich - wenn ich Funk verwenden will - überhaupt den Umweg über ein max 232 gehe.
Es ist doch kürzer gleich ein Funkmodul zu nehmen was Uart kompartibel ist, sprich RS232 TTL macht. Gibts zb auch für Bluduuf :-) oder je nachdem was du machen willst.

Lies doch erst mal ...
RS232 heisst noch nicht automatisch V24!

Oder meinst Du mit eigenem FiFo?