Hallo!

Ich hätte da eine Frage.

Und zwar.... Was für einen Querschnitt bei einem Kupferkabel benötige ich, dass es eine Stromstärke für max. 10A ( 12V ) aushaltet.
Reicht da ein 0,5mm² Kabel?

PS: Das ganze beläuft sich auf 30-100m Kabellänge.
Und was wichtig ist. Die Stromstärke von max. 10A fließen max. 1Sekunde.


Gruss Benny

sigo
16.09.2006, 17:49
Hi,

10A für 1s würde das Kabel schon aushalten.

ABER: Es werden keine 10A fließen, wenn das Kabel 100m lang ist.

Denn:

R= Länge * 1/56 Ohm / Querschnitt

und da der Strom ja auch wieder zurück will, gleich das Ganze 2x

Wenn man das mit den o.g. Daten ausrechnet, ergeben sich:

30m: R=2,14 Ohm , was dann bei 12V/2,14 Ohm gerade mal gut 5A macht, bei 0V "Nutzspannung".

100m: R= ca. 7 Ohm, also nur noch <2A bei 0V Nutzspannung (Kurzschluss am Ende)

Wenn du also 10A bei sagen wir mal 12V am Ende haben möchtest, musst du ca. 36V vorne reinpumpen (bei 30m Kabellänge) um dann 12V, 10A hinten raus zu bekommen... :-)

Du kannst ja mal mit o.g. Formel spielen... *gggg* wird ein dickes Kabel :-)

Gruß Sigo

sigo
16.09.2006, 17:55
Abhilfe:

3-adriges Kabel nehmen und am Ende einen fetten 12V Supercap ("Goldelko") oder auch ein Akkupack über einen Widerstand aufladen.., dann mit der 3. Ader einen MOSFET oder auch Thyristor durchschalten bzw. zünden, der dann die Energie aus dem Elko auf den Verbraucher schaltet...ggf. über Widerstand..

Sigo

VODKACITY
16.09.2006, 18:01
Ok danke erstmals für eure Hilfen.

Ich werd mir das ganze mal genau mit meinem Cousin überlegen.