PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : temperaturmessung



Tom K
23.07.2006, 12:10
Hallo

Ich möchte eine Temperaturanzeige für eine alte Heizung realiesieren
so kein Problem nur beim auswerten fall ich auf die S... .

bei -10° hab ich einen analogwert von 0
bei 120° ist der Analogwert 1012.

kann mir wer helfen

linux_80
23.07.2006, 12:40
Was brauchst Du für eine Hilfe ?
Dann kann evtl. entschieden werden, ob Dir wer helfen kann.

Tom K
23.07.2006, 12:48
Sorry

wie kann ich es umrechnen das ich sage bei den analogwert die Grad usw

izaseba
23.07.2006, 13:22
Was ist das für ein Sensor, ein NTC?, wie verschaltet?

franzl
23.07.2006, 13:27
hallo tom k,
du rechnest einfach deine 1012/130. dann weißt du wie viel ein grad ist.
im programm müsste das dann in etwa so aussehen

Temperatur = Analogwert / 7,7846
Temperatur = Temperatur - 10
die variable der temperatur musst du natürlich als integer definieren, weil die temperatur ja auch negativ sein kann.
wenn es noch fragen gibt stehe ich natürich gern zur verfügung.
mfg franzl

Tom K
23.07.2006, 13:37
Es ist ein NTC mit der schaltung im anhang

Tom K
23.07.2006, 23:18
Herzlichen Dank für die logische unterstützung

auf die 130 Schritte bin ich auch drauf gekommen nur das ich dann die 1012 noch durch 130 brauch na ja

Gute Nacht