Hallo Elektroniker,

wenn ich Testprogramm 7 zum RNBFRA sehe (Batteriespannung messen), dann bin ich nicht sicher, ob der Multiplikator 4,31 richtig ist.
Der Spannungsteiler (R34, R33) besteht aus 22k und 5,1k. Damit müßte der Multiplikator so errechnet werden: (R34+R33)/R33 = 27,1k/5,1k = 5,31 (und nicht 4,31)!
Wenn das so ist, können in dieser Dimensionierung Spannungen bis 26,57V gemessen werden, was eigentlich in der Höhe nicht nötig ist.
Wenn man bis 24V messen will, könnte man eher R34=20k nehmen, damit kann man bis 24,61V (Faktor 4,92) messen.
Will man nur bis 12V messen, könnte man z.B. R34=15k und R33=10k nehmen (Faktor 2,5). Damit misst man dann max. 12,5V.

Ist das so richtig??

Gruss Dirk

Frank
05.01.2006, 11:27
Ja ist korrekt und bekannt. Dazu gibts schon diesen Thread:

https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1483

Gruß Frank

Dirk
05.01.2006, 19:17
Hallo Frank,

sorry, hatte nicht genug gelesen und gesucht. Peinlich! :-#

Gruß Dirk