Hast du es schon in Bascom simuliert?
Alle Pullups richtig?
Hallo,
ich habe mir auf meinem Steckbrett folgendes aufgebaut:
Mega16 mit 16Mhz und RS485 Treiber an UART, PD2 ist die Enabled Leitung vom RS485 Treiber. Am Mega hängt noch ein 16*2 LCD
Mega8 mit 10Mhz und RS485 Treiber an UART, PD2 ist die Enabled Leitung vom RS485 Treiber
beide Treiber sind wie http://www.elektronik-projekt.de/con...5bus_small.gif
hier beschrieben angeschlossen.
Nun möchte ich mit Bascom vom Mega8 aus einen "Befehl" an den Mega16 senden. Ich habe mir die Beispiele von SNAP angesehen und versucht, das ganze auf meine Hardware zu übertragen. Das ganze klappt leider nicht. Nun habe ich erstmal versucht, mit einfachen Print und Input Befehlen eine Verbindung der beiden controller herzustellen.
hier ist der code vom Mega8 :
und hier der code vom Mega16 :Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 10000000 $baud = 9600 Config Portd = Output Portd.2 = 1 ' RS485 Treiber auf senden Do Print "Hallo" ; Wait 1 Loop
es kommt jedoch nichts auf dem display an. kann mir jemand helfen bitte ?Code:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 9600 Config Portd = Output Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 Config Lcd = 16 * 2 Dim Test As String * 5 Portd.2 = 0 Cls ' Clear the LCD display Cursor Off Do Inputbin Test Locate 1 , 1 Lcd Test Loop
mfg Kay
Hast du es schon in Bascom simuliert?
Alle Pullups richtig?
ich fürmeinen teil verwende lieber die inkey-methode für die portabfrage
ansonsten sollts von der software her laufen denk ich.
Abschlusswiderstände am bus?
Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt
@bertl100
im simulator funktioniert soweit ich das erkennen kann alles.
@Vitis
ja die Abschlusswiderstände habe ich wie in meinem Link angegeben verbaut
mfg Kay
der inputbin stört mich irgendwie
versuchs mal mit inkey und schleife while xy=0
hilfreich wär auch mal n oszi dranhängen ob der Bus an sich
richtig funzt ... sollte aber so sein im Prinzip
Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt
@Vitis
ich probiers mal mit inkey. melde mich dann wieder
also es funktioniert jetzt. juhuuuuuuuuuuu
lag wohl an meinem steckbrett. habe jetzt nur die busterminierung ohne pullup und pulldown. nur habe ich jetzt noch ne frage :
ich habe mir das S.N.A.P. Protokoll angesehen. ich brauche aber keine Fehlerkorrektur. Gibt es denn kein einfaches Protokoll für eine einfache Kommunikation zwischen ca. 10 Knoten ?
mfg Kay
Wo kann man die Beispiele von Snap sehen die du benutzt hast?
die snap beispiele findet man bei http://www.hth.com/snap/
und dann bei "User supplied S.N.A.P examples". Da gibts 2 Beispiele
a: Snap-IO.zip
b: Snap-MON.zip
das sind Bascom beispiele
mfg Kay
Auf dem ersten Blick.... warum willst du das nicht so lassen, ist doch nicht so ein großer Code? Hat doch auch Vorteile...
Lesezeichen