Mit fachlich Vorgesetzten scheinst du aber öfter mal Probleme zu haben, hm?

Ansonsten:
Ich hab mal in einer Firma (Elektroanlagenbauausführung) gearbeitet, und wir sollten in einem alten Stahlwerk die Mittelspannungs- und Niederspannungsverteilung ein bisschen neu machen. Alt heißt, daß die Anlage in den 50ern erbaut wurde.

Um möglichst viel Geld zu sparen (Haha) sollten die alten Öl-Bleimantelkabel wiederverwendet werden. Ölkabel, vor allem so alte, faßt man besser gar nicht erst an da man nicht weiß ob man dabei die Isolierung zerstört. Natürlich müssen die Kabel aber bewegt werden bei der Montage, geht ja nicht anders.
Zu allem Überfluß war Mittel- und Niederspannung über ein Drei-Leiter-System angebunden und mußte auf Vier-Leiter umgebaut werden.
Also hat der Planer (auf Druck des Geldausgebers) sich Folgendes ausgedacht: Der Bleimantel der Kabel dient als neuer vierter Leiter, als Neutralleiter.

Das Ende von Lied: Sicherungen haben nicht mehr ausgelöst (zu hohe Kurzschlussimpedanz -> zu geringer Kurzschlußstrom), über die Schirmung der Automatisierungsanlagen fröhlich vagabundierende Ströme (zugegeben, die waren teilweise schon vorher ein Problem), zu geringe Isolationswiderstände...am Ende hat man die Kabel dann doch ausgebuddelt.