Hallo,
kann ich mit einem USB to UART adapter ne kommunikation zwischen der RN-Control Platine über den RS232 anschluss und dem USB Port meines pc herstellen? Mit hilfe des terminals?
Ich spreche von folgendem Adapter: http://shop.myavr.de/index.php?sp=ar...p&artID=200024
Danke für die Antwort
Nun hab ich das RN-Control über deiesen Adapter angeschlossen. Auf dem AVR hab ich das demoprogramm geschrieben. Für das Terminal habe ich somit baud 9600, 8n1, keine flussteuerung und emulation auf VT100.
Da kommt dann aber nur müll an... (y½½µaW[ag¿£—¿«««««åë¿åës5y¿%159/;5#¿S5-!#¿75).
Ich habe schon viel in foren gesucht und viel ausprobiert, finde den fhler aber nicht... was könnte ich denn noch versuchen?
Woran erkennt man einen Windwowsrechner bereits im ausgeschalteten Zustand? Am abgenutzten reset Knopf.
ändere mal die baudrate....iwann passt es sicher...
Dann poste doch am besten auch noch das Programm, das du auf der RN-Control laufen hast.
Woran erkennt man einen Windwowsrechner bereits im ausgeschalteten Zustand? Am abgenutzten reset Knopf.
Statt
UBRRH = 0; //Highbyte ist 0
UBRRL = 103; //Lowbyte ist 103 (dezimal) -> (Frequenz_in_Hz / (Baudrate * 16)) - 1 <- Quarfrequenz = 16*1000*1000 Hz!!!!
das verwenden:
UBRRH = ((F_CPU +BAUD*8 )/ (BAUD * 16L) - 1) >>8;
UBRRL = ((F_CPU +BAUD*8 )/ (BAUD * 16L) - 1) & 0xFF;
und BAUD als 9600 definieren.
Also am anfang der Datei so:
#define BAUD 9600
Zudem solltest du überprüfen ob die Fuses korrekt eingestellt sind auf den externen Quarz
programm geändert... geht nicht.
überprüfe jetzt noch die fuses
Woran erkennt man einen Windwowsrechner bereits im ausgeschalteten Zustand? Am abgenutzten reset Knopf.
Laut Baudratentabelle im Datenblatt des Mega32 (19.12 Examples of Baud Rate Setting) ist UBRRL = 103 für 9600 Baud beim 16MHz-Takt richtig. Für den alternativen 7,37MHz-Takt des RN-Control wäre der Wert für UBRRL 47.
Bild hier
Atmel’s products are not intended, authorized, or warranted for use
as components in applications intended to support or sustain life!
Kenne mich weder in C(hinesisch) aus, noch kenne ich das RN-Board,
wenn der AVR jedoch nicht quarzstabilisiert ist, kann es diese
Probleme geben. Auch wenn ein Quarz auf dem Board ist, kann es
sein, dass z.B. ein neuer AVR so gefust ist, dass er nur mit
dem ziemlich ungenauen internen Takt läuft . VG Micha