    Relaiskontakte verschmolzen!!!

    Hallo,

    habe folgendes Problem (mC-Hausüberwachung (im Bau)) mit dem Schalten einer 230V-Pumpe:

    Habe die abgebildete Schaltung aufgebaut, die bei unzureichender Akkusspannung vom Wechselrichter auf 'Steckdosenbetrieb' umschaltet.
    Leider habe ich nach mehreren Testwochen festgestellt, dass die Ralaiskontakte 1 und 5 (durch den Abreißfunken) verschweißt waren und damit den (zum Glück günstigen) Wechselrichter 'abgeschossen' haben.

    Frage: Kann ich dem durch Einsatz von Varistoren (o.ä.) entgegenwirken?

    Hatte mir gedacht, 250V-Varistoren jeweils zws. die Kontakte (1 und 5), (2 und 5), (3 und 6), (4 und 6) zu schalten.